Kot kritična oprema za oskrbo z električno energijo kakovost gradnje zaščitnih generatorjev neposredno vpliva na operativno zanesljivost in varnost. Med gradnjo je treba standardizirane postopke strogo držati, da se zagotovi stabilne zmogljivosti v težkih okoljih.
Zahteve za gradnjo fundacij
Namestitev generatorja mora biti izdelana iz litega betona z močjo moči, ki ni manj kot C25, in toleranco na ravni temeljne ravni mora biti nadzorovana znotraj ± 3 mm/m². Odstopanje položaja namestitve vgrajenih komponent ne sme presegati ± 5 mm oblikovne vrednosti in namestiti je treba vibracijske blažilnike. Prenosljivost vibracij mora biti manjša od 0,2. Ozemljitveni sistem uporablja dvojno povezavo pocinkanega ravnega jekla in temelječe ojačitve, pri čemer je ozemljitvena odpornost strogo omejena na največ 4Ω.
Standardi zaščitne strukture
Zaščitni ohišje mora izpolnjevati ravni zaščite IP54 ali višjo, z debelino jeklene plošče, večje ali enake 2 mm. Spoji je treba neprekinjeno variti, višina zvara pa nič manj od debeline matičnega materiala. Prezračevalne lovke morajo biti opremljene z zasloni žuželk iz nerjavečega jekla (zaslonka, manjša ali enaka 2 mm). Požarni blažilniki morajo biti nameščeni v dovod zraka in izpušnih voda, s temperaturno odpornostjo 280 stopinj 30 minut. Kabelske vložke in vtičnice je treba povezati s pomočjo Explosion - Propki fleksibilni vodnik, pri čemer je stiskanje tesnilnega gumijastega obroča, nadzorovanega v območju 30%-50%.
Specifikacije električne namestitve
Usmerjanje kabla iz generatorja, nastavljenega na distribucijsko omaro, mora biti v skladu z IEC 60502, z minimalno fazo - do - faza in talna razdalja 300 mm. Presek - območje sekcijskega prevodnika regulacijskega vezja mora biti večje ali enaka 1,5 mm², napajalni kabli pa morajo uporabljati baker - jedrni križ - povezana polietilenska izolacija (vrsta YJV). 20 -odstotna marža mora biti rezervirana za trenutne nosilne zmogljivosti. Vsi priključki za ožičenje morajo biti kositer -, vrednosti navora pa morajo biti v skladu s tehničnim priročnikom proizvajalca opreme.
Po namestitvi je treba izvesti 72 - uro Full - preskusnega testa, spremljanje parametrov ključev, kot je vibracija (manj kot 4,5 mm/s), in dvig temperature (manj kot ali enaka 65K). Za zagotovitev zanesljive podlage za nadaljnje vzdrževanje je treba vzpostaviti celoten dokumentacijski sistem, ki vsebuje zapise o namestitvi in preskusne podatke. Strogo izvajanje standardov je bistvenega pomena za dolgoročno in stabilno delovanje zaščitnih generatorjev.